Jump to content
Sign in to follow this  
hitman

Centrale De Apartament

Recommended Posts

Cazul meu : 3 camere, cca 90mp, temperatura uniforma de cca 23-24*C.

 

Cost incalzire pe Decembrie 2010 = 150 lei, cost calcul repartizare = 21 lei

 

Blocul nu este reabilitat termic insa am 2 balcoane inchise (clasic, nu termopan) totalizind 12 m lungime - important prin prisma spatiului expus la frig.

 

Cine imi poate spune in citi ani as amortiza instalarea unei centrale ?

Share this post


Link to post

Discutam de la anul incolo.

Share this post


Link to post

Principalul avantaj al unei centrale de aprtament este acela ca poti "face" caldura cata ai chef dacac te tine buzunarul, deci nu costurile. Cazul meu, adica bloc cu repartitoare montate: tremuri iarna de frig ca dracu, pe hol este cancer (ca de, tinem usile inchise la camere) si de platit, platim gros. Ma amuza faptul ca atunci cand e mai cald afara caloriferele sunt incinse, iar noaptea cand da -20 de grade, probabil din cauza pierderilor mari de caldura ale tevilor lor, se racesc si caloriferele considerabil. Studiez deja serios ideea montarii unei centrale electrice de apartament. M-am lovit de cateva situatii in care posesorii aveau numai cuvinte de lauda ...

Edited by smailmiami

Share this post


Link to post

Intrebarea era pusa constructiv, nu de dragul unei discutii contradictorii :) .

 

Mi-a trecut de multe ori prin cap ideea de a-mi pune centrala insa, cel putin pina acum, avantajele nu inclinau balanta fata de dezavantaje.

Share this post


Link to post

Racirea inseamna in primul rand consum. Consumul mare poate fi generat prin pierderi inutile, cum ar fi izolatia proasta a apartamentelor: lipsa de termopane. Cred ca majoritatea apartamentelor are geamurile montate de constructori. E deci mai mult decat normal ca, atunci cand e foarte frig afara, si caloriferele din retea sa fie mai reci. Dar, chiar si atunci, caldura radiata e suficenta pentru un apartament izolat cu termopan.

Share this post


Link to post

Tu in aia 450 de lei din 2009 sigur aveai alte costuri incluse.

 

decembrie 400 caldura+50 acm

ianuarie 450 caldura+50 acm

februarie 350 caldura+50 acm

In noiembrie vecinii mei fara centrale au cca 190 ron de plata caldura. Sa mai mentionez ca pana in noiembrie au dardait de frig?

 

In Iasi lucurirle sunt clare: centrala de termoficare a fost ani la rand vaca de muls pentru finatat partide, alegeri etc (ca de altfel toate firmele de stat). Managementul este dezastruos: au centrala pe carbuni care poate produce energie termica la <150ron/gcal si folosesc pe cea pe gaz ce are costuri de doua ori mai mari (pentru ca vesnic nu cumpara cand trebuie huila).

Edited by andreib

Share this post


Link to post

am inmultit pretul incalzirii vecinilor lui korydon cu raportul dintre gigacalorie la poarta CET-ului si la usa clientului) .

Exemplul dat de mine era al unui vecin (88 lei caldura dec., 23 lei caldura nov. - vecinii corecti platesc intre 400 - 500 lei caldura / apartament / luna geroasa, in conditiile in care blocul a fost izolat ) care fura caldura ( tine repartitoarele in partea de jos a caloriferului intre citirile contorilor acestia nefiind sigilati ). Cand nu aveam centrala deschideam un singur calorifer 12 ore / zi si plateam 100 - 150 lei pe caldura / luna. Acum in aceeasi bani stau in "chilotei si maieu" in casa, nu mai vorbesc de apa calda pe care o aveam doar sambata cand faceau vecinii baie si se consuma mai multa apa ( centrala de bloc neavand pompa de recirculare a apei calde ). In Piatra desteptu` de pinalti a renuntat la vechile centrale de cartier si a cumparat centrale de bloc ( 1-3 blocuri deservite ) care au scumpit costul caldurii din cauza proiectarii proaste si a costurilor umflate.

Edited by korydon

Share this post


Link to post

Daca platesc 400 de lei pe caldura, pe toata intretinerea cat dau?

Share this post


Link to post

Daca platesc 400 de lei pe caldura, pe toata intretinerea cat dau?

500 - 600, depinde de cata apa "calda" consuma fiecare

 

Cazul meu : 3 camere, cca 90mp, temperatura uniforma de cca 23-24*C.

 

Cost incalzire pe Decembrie 2010 = 150 lei, cost calcul repartizare = 21 lei

 

 

Privind din prisma costurilor incalzirii nu se merita sa pui centrala. Dar pana se da drumul la caldura, daca prinzi o perioada mai rece in toamna, ce faci ? Nu mai vorbim aici si de apa calda. Pe mine, in 2009, toata lucrarea ( centrala, instalatie termica, proiect gaz ) m-a ajuns 5.500 lei ( ap. 2 cam ).

Edited by korydon

Share this post


Link to post

Pai numai centrala e in jur de 2.000 ron + instalatia de gaz undeva intre 1.800 si 2.000(depinde de lungimea traseului) + calorifere, instalatie, manopera...etc + tot felul de taxe care nu sunt mai jos de 100 ron... Cum naiba e asa ieftin la voi nu pot sa-mi dau seama. Am montat asta vara centrala si am ajuns undeva la 7.500 ron cost final.

Share this post


Link to post

Privind din prisma costurilor incalzirii nu se merita sa pui centrala. Dar pana se da drumul la caldura, daca prinzi o perioada mai rece in toamna, ce faci ? Nu mai vorbim aici si de apa calda.

Nu am probleme cu apa calda, stau foarte aproape de punctul de distributie. Totul e OK din punctul asta de vedere. Cu toamna iarasi nu am probleme, A/Cul isi face datoria pina sub 0*C. Cum sub 10*C pornesc astia incalzirea centralizata, iarasi e OK.

Share this post


Link to post

Cum sub 10*C pornesc astia incalzirea centralizata.

In Piatra pinalti` da drumul la caldura centralizata numai daca temperatura exterioara scade sub 5*C in 2 nopti consecutive. Daca nu ar fi subventii la caldura ai plati mult mai mult pentru ea. Eu am lucrat pe platforma de la Savinesti ( FibrexNylon ) unde era un fel de CET mai mic si stiu cu ce costuri se producea caldura. Un alt aspect interesant ( in ceea ce priveste proasta proiectare a sistemelor de incalzire comuniste ) : pe platforma erau mai multe cladiri climatizate, necesare productiei. Unele erau proiectate in anii `60 de nemti si altele erau proiectate in anii`80 de romani. Costul climatizarii cladirilor proiectate de romani era mult mai mare decat a celorlalte.

Share this post


Link to post

Am neglijat sa fac intretinerea centralei pe gas si iata ca dupa 7 ani ventilatorul de aer a cedat.

 

Am desfacut ventilatorul care era acoperit de praf la greu. Curatat bine, rulmentii unsi din nou. Nu a tinut, asa ca am cumparat altul, cost 200 E.

 

Sfat: curatati ventilatorul de aer anual daca puteti, sa nu patiti ca mine. Mai ales daca locuiti intr-o zona cu praf, stradal spre exemplu.

Edited by hitman

Share this post


Link to post

O intrebare : mizeria mea de centrala Ariston nu incalzeste in ultima vreme la debit mic de apa, trebuie deschis complet robinetul si asteptat vreo 60 de secunde. Dupa ce o ia in sfarsit si vine apa calda, se opreste si imi baga iar rece daca umblu cat de putin la robinet. Ca sa-si revina, las apa mergand, si dau un flick on / off de pe centrala.

 

Ce pisici are defect?

 

PS Incalzirea mere fara probleme, face asa doar la robinete.

Share this post


Link to post

face asa doar la robinete.

Am avut si eu acelasi defect la alt tip de centrala. Au gasit o sonda de temperatura defecta. S-a schimbat.

Share this post


Link to post

- flacara porneste pe debit mic ?

- debitul la intrare este acelasi, ca inainte ?

 

In sezonul acesta temperatura la intrare este mai mica, iar pierderea de caldura pe teava este mai mare.

 

Si mai exista un robinet de amestec (apa calda + apa rece) la iesirea din centrala, reglajul lui conteaza.

Share this post


Link to post

Flacara porneste initial, chiar pe debit mic, imediat ce dau drumul la apa calda. Apoi se stinge daca combin rece/calda , si nu o mai ia din loc decat daca dau "reset" la centrala.

Debitul banuiesc ca e la fel, defectul a debutat prin toamna cand temperaturile erau pozitive... :(

 

Chiar voiam sa imi dati idei pentru a le pasa meseriasilor de pe aici care nu prea le au cu depanarea din cate am observat.

 

Multam pentru raspunsurile prompte.

Share this post


Link to post

Si eu am ariston pe al 9 lea an .Iarna asta am schimbat senzorii de temperatura .este unul pe apa calda,unul pe incalzire si unul de supratemperatura .probabil unul din ei e defect la mine era decalibrat cel de pe acm si cel de supratemperatura imi dadea prea repede afara din cauza depunerilor de calcar din schimbatorul bitermic.nu a fost spalata chimic niciodata si din cauza ca e destul de veche si folosesc multa apa s-a "captusit cu calcar".cu toate ca la noi apa este sub 10 duritate

Edited by calinjack

Share this post


Link to post

Chiar voiam sa imi dati idei pentru a le pasa meseriasilor de pe aici care nu prea le au cu depanarea din cate am observat.

 

Cum se comporta daca reduci temperatura la ACM si amesteci cu mai putina apa rece ?

 

 

Oricum, schimba senzorii de temperatura de pe ACM si incalzire, va merge mai bine.

Edited by tolin

Share this post


Link to post

De preferat este catemp acm sa fie reglata in asa fel incat sa nu trebuiasca sa o combini cu apa rece.La ariston asta se face chiar bine si usor.prin reglarea temperaturii prea mari nu faci decat sa cresti consumul si prin amestecarea cu apa rece sa ii scada debitul prin schimbator ,asta ducand la o supraincalzire prematura.protectia va reactiona.si atentie la baterie.sunt baterii defecte care amesteca apa cum nu trebuie.

Share this post


Link to post

Cum se comporta daca reduci temperatura la ACM si amesteci cu mai putina apa rece ?

 

+ @Calinjack :

 

La fel face. Din obisnuinta, temperatura apei la robinet este reglata la sub jumatate din cursa.

Am incercat si extremele potentiometrului, aceeasi situatie.

 

Voi schimba senzorii prin urmare, multam mult pentru sfaturi.

Share this post


Link to post

La Junkers Euroline-ul mamei a inceput sa huruie puternic ventilatorul (a mai facut acum vreo 6 luni si s-a rezolvat cu vaselina la spray). A venit meseriasul, s-a uitat si a spus ca trebuie inlocuit ventilatorul (750 RON+ manopera). M-am dus eu dupa, l-am desfacut si am depistat ca unul din cei 2 rulmenti e terminat (se vor schimba ambii luni la un pret infinit mai redus decat costul unui ventilator nou). Si acum o intrebare: este normal sa fie cenusa in cantitati semnificative pe schimbatorul de caldura? Se adunase cenusa si sub schimbator, pana si in carcasa ventilatorlui...

Share this post


Link to post

Ala-i nisip aspirat si fortat si natural. Curata cu aspiratorul si eventual o pensula mare. E regulator de gaz montat la intrarea in centrala? Sa vezi praf in filtrul lui!

Share this post


Link to post

Da, are regulator inaintea centralei. Praful respectiv e fin, gri deschis. L-am suflat cu aer comprimat.

Share this post


Link to post

Am observat aseara ca ventilatorul centralei nu mai functioneaza cateva secunde dupa oprirea apei calde, ci se opreste odata cu stingerea flacarii. Nu realizam asta daca nu auzeam niste mici troznituri, in timp ce eram la bucatarie, dupa folosirea apei calde. O mai pot folosi in continuare pana vine cineva sa se uite la ea, sau mai bine o las in pace, ca sa nu plesneasca ceva?

Edited by Axel7

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 

×
×